Вступление:
Менеджер создала конструкцию 8660х1450. Просчитала, сохранила заказ. Затем необходимо было немного перестроить конструкцию, функцией удаления последних установленных элементов, поотменяла элементы до необходимого состояния, и установила новые. Запустили в работу, всё хорошо, но при монтаже, выяснилось, что эта конструкция на 30 мм длинее (8690 мм), чем должна быть (8660). Начали просматривать сборочный чертёж в программе и обнаружили ошибку.
Ошибка:
В конструкции 2 шт. компенсирующих профиля. И каким-то образом в программе они накладываются на середину Подоконного профиля.
Вот сама конструкция:
![Изображение](http://s003.radikal.ru/i202/1005/56/ea8c6dd1721f.jpg)
В масштабе:
![Изображение](http://i077.radikal.ru/1005/52/582fadc89828.jpg)
и вот:
![Изображение](http://s55.radikal.ru/i148/1005/90/a8c8d52366f1.jpg)
Сборочный чертёж. Тут компенсирующий профиль равен 1435 мм, хотя должен быть равен 1420 мм. Высота конструкции 1450 = Компенсирующий (1420) + Подоконный (30 мм)
![Изображение](http://i055.radikal.ru/1005/64/eb6a9e0048e5.jpg)
Менеджер не может возпроизвести те действия, как так получилось.
Мы после этого просчитывали 15-20 раз эту конструкцию, и считало всё правильно, не было ни каких накладок на профиль.
Вопрос автору программы: Может Вы знаете каким образом можно было так установить Компенсирующий профиль, чтобы он перекрывал Подоконный профиль.
Вот в этой конструкции решили поудалять последние установленные элементы вплоть до установки рамы, и вот такая картина:
![Изображение](http://s61.radikal.ru/i174/1005/3f/cf4937f76ce7.jpg)
Конечно эту конструкцию установили в проём (проблематично), хотелось бы застраховать себя от таких ошибок в будущем.